松下伺服驅動器err21  松下伺服未接通使能信號轉動電機軸頭能顯示轉速,接通使能信號就報ER21.
那位大俠懂松下伺服多個些呢,望著解答!!編碼器線都是好的
小應
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 212 點
下載積分: 511 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2025-02-23
查看小應的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-05 09:36
線都是沒問題的,編碼器線和電機線走坦克鏈。現在出現的問題是 一上使能就報警。旁邊一臺安川伺服也是一樣報AC9 也是編碼器通訊問題。
將開關電源上電,就報警  接通使能就報警。查了使能電路也是對的,不清楚什么問題
小應
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 212 點
下載積分: 511 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2025-02-23
查看小應的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-07 17:38
樓上大神,正解,確實干擾問題!!!!!1