FX3u接歐姆龍增量型編碼器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN輸出,做一個A相單計數
現在問題每次收到的計數不一樣,單獨在辦公室試過沒問題,現場變頻器比較多,編碼器線路比較長大概有50M,估計是干擾問題,接地也接了,想問下大家有沒有好一點的解決方案,加個光耦隔離有用嗎?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1315 個
工控威望: 2021 點
下載積分: 3245 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 11:01
可能是信號衰弱加變頻器干擾的原因吧  這么長的距離 沒有搞過
樓主留言:
應該是干擾引起的,在辦公室試的時候拿了1卷100米的線一點問題都沒有