FX2N-16EX輸入擴展模塊指示燈正常亮滅,程序上監控不到,觸摸屏上也沒反應,因為人不在現場,想問下會不會是24V接線出問題?如果拔掉24V的接線,燈會亮嗎?
周先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 339 點
下載積分: 7995 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2025-07-25
查看周先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-06 13:40
拔掉肯定不會亮的,就如同你所說的先查下24V電源是否接反了