樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2878 個
工控威望: 4509 點
下載積分: 223399 分
在線時間: 3253(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-08-07
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 18:40
伺服驅動器加變壓器不就可以了!
樓主留言:
真誠感謝!
請問加變壓器是什么原理呢?那種變壓器呢?
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
https://shop115113109.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dentershop.176b7dd60RDACA