樓主  發表于: 2018-06-23 08:45
如題,日本進口設備,三菱A840變頻帶55KW電機,在運行過程中(不是加減速過程)突然降速(40HZ,降到20多Hz),又慢慢升,是怎么回事?請教大神如何處理?
頻率是電位器控制,更換過,還是一樣。
降速的時候聽到有帶不動的聲音一樣。
發生突然降速以前偶爾一次,現在越來越嚴重了,一天3-5次。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1832 點
下載積分: 6401 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-08-05
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 10:02
降速的時候看下DC BUS電壓有沒有下降,我懷疑是主板有問題多一些。