一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2025-06-12
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-29 14:27
臺達plc為DVP ES系列,觸摸屏為proface GP4000系列,現在想用plc的com2和觸摸屏進行485通訊,請問大家通訊電纜怎樣制作?就是串口幾號腳和幾號腳焊在一起?
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2025-06-12
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 09:29
圖片:
通訊線接線圖找到了,與臺達plc的com2進行485通訊,需要在plc里編通訊程序嗎?
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2025-06-12
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-11 12:28
試了一下,可以通訊,觸摸屏軟件里設置選臺達plc的驅動,plc里用程序設置d1120,m1120,m1143,站號d1121,雙方設置參數一致就可以了,觸摸屏接com2,plc接com2,rs485通訊2線。