我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11232 分
在線時間: 3593(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-07
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-04 17:22
90A是對的