一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

lcg2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 914 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2018-07-11
查看lcg2017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 15:01
三菱QD70P8與MR-JE-40A 電機只往一個方向轉動   PA13設置201   方向接的35,擴展端子接的B2 脈沖接的B4  。請教一下為什么只有一個方向反方向不動。
mosheng1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2012-06-21
最后登錄: 2025-05-30
查看mosheng1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-10 16:33
我也曾經遇到過一個問題,大部分時候正、反轉都OK;偶爾來這么一次只能正轉,然后設備撞機。
查線、查程序、做抗干擾都沒用。
半年后,這個問題固定了,就是伺服電機方向信號針腳出了問題。換了個驅動器后再沒出現了