   想實現這樣功能,先定義10個點,然后按啟動命令一次,伺服開始向第一個點運動,到達第一個點后,然后自動跑到第二個點,以此類推,直到走到第10個點結束。

請問這個如何實現,QD77MS手冊上不知這方面的內容在哪里,具體如何設置、編程、實現。
非常感謝!

PS:” 手冊上寫塊啟動命令的1-50個點,不知是不是和我上面說的類似?還有“啟動塊”,“定位啟動點”實在在手冊看不出究竟是什么意思
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 508 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1906 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2025-07-31
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 14:42
在設置參數里面,可以設置運行模式,你設置成連續運行模式,