請教一下三菱Q系列的,下圖,1.2是主站PLC,3、4是從站,下載程序應該是從哪個接口下載,另外怎么設置CC-LINK的站地址和波特率?新手請不吝賜教
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-05-15
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-09 14:06
1、2的是用USB-B的編程線,也就是我們常說的打印機線下載;3、4的是用Mini USB線下載,也就是威綸觸摸屏用的那種下載線。

CC-Link主從站站號、波特率等參數都是通過PLC軟件和CC-Link模塊上的撥碼開關進行設置。