拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 10601 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-08-01
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 22:30
3210太小,一般3KW電機就要用3210
DZ108系列斷路器本身不好用還危險,換其他型號。