多個信號位于不同廠區,有溫度傳感器的模擬量和氨濃度報警信號,要觀測運作是否正常,必須得工人時刻檢測,廠里想改無線,把信號統一傳到中控室直接檢測不同廠區的情況,問一下是否可以實現
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 1787 點
下載積分: 978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-05-18
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-23 20:30
可行,現在的PLC本身就有以太網接口,把你需要監控的模擬量和開關量接入PLC,經過PLC處理之後,轉換成PLC內寄存器的值,接入以太網