一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 776 點
下載積分: 801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-07-31
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-02 22:11
FX5UMODBUS通信,與1號站測溫儀,2號站另外一個PLC通信,單獨與1,2通信,速度挺快,單錯開時間順序與1號,2號通信。通信速度很慢,如何做到快速響應。因為1與2不能同時驅動
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2063 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-07-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-07 11:09
用讀取完成標志來做觸發吧,這樣讀取完成就讀下一個,你的應該是等待時間過長了
QQ:611369538