一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

cc自動化
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 279 點
下載積分: 872 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2025-07-19
查看cc自動化的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-22 19:16
各位大哥好,小弟想請教下5U和伺服缸回原點的問題。伺服缸上下兩個磁性開關,選取一個做原點的話,用5U的DDSZR回原點指令,總覺得會不會DOG點時間接觸太短了過沖了或者發生什么亂子,沒經驗想問下各位。以前3系列回原點都是用慢速的DDRVI回去,然后清零一下D8340,這樣做原點的。有經驗的大哥發表一下經驗,謝謝!
多多學習
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 3718 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-08-02
查看1406606700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-23 15:47
樓主你好,你以前的回原方式是硬件機構限制,沒法像三菱手冊里的那樣正常回原才用你那種方式的,實際上你那種方式精度沒有正常回原點準的。。