樓主  發表于: 2018-09-06 16:26
在伺服使能ON后執行CP1H原點搜索完成,然后再伺服使能OFF,此時PLC原點還在,這個時候有什么辦法可以使原點未完成?請大師討論一下這個問題,打電話給歐姆龍公司說要PLC斷電才可以使原點未完成,歡迎大家一起討論一下
mentayili
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 2655 點
下載積分: 133715 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2025-07-07
查看mentayili的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-07 08:17
既然這樣你為什么不加個標志位呢。你想判斷行就行不行就不行
mentayili
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 2655 點
下載積分: 133715 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2025-07-07
查看mentayili的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-10 08:28
引用
引用第4樓hua966于2018-09-08 11:04發表的  :

問過歐姆龍官方了,沒有這個標志位

是你自己用IO區或者W區的位做,不是歐姆龍自帶的,