目前設備某個工站的伺服分兩種模式
我的伺服走的是間距,間距為7MM,共20個間距
等距模式:只需要設定好第一個位置點及設備間距7MM就可以,其它工位間距全部用公式自動算出來賦值到暫存器,使用DDRVA絕對位置指令
不等距模式:需要設定好每個位置點,程式里面使用DECO指令 每做完一個工位自動將下一個數據賦值到暫存器內 同樣使用DDRVA

現在的問題是,客戶需要可以選擇每個工位用/不用。選擇某個工位不用的話,自動運行的是否那個工位就自動跳過。

各位大大  3U有沒有哪個指令比較方便這樣控制的????
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1606 個
工控威望: 1828 點
下載積分: 6393 分
在線時間: 704(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-07-31
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-28 10:13
這還要什么方便指令,每個產品做一個按鈕就可以了。