圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

藍葉風雪驕陽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-07-29
查看藍葉風雪驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-02 08:49
你嘗試一下兩線制可不可以       PLC參數設置為專用協議  通訊參數看情況設值   不可以的話打給三菱客服