二手市場淘來的Q系列PLC,用來學習。通電后CPU ERR燈一直常亮報警;
以為是CPU故障,換了一個,依舊報警。插上USB后系統(tǒng)自動安裝了不知名的驅動,
無法連接,手動強制安裝三菱專用驅動,顯示硬件與驅動不兼容(如圖),
rs232接口也不行(FX3UC正常連接)。以為是電腦問題,換了WIN10、WIN764與32位,
XP等5臺電腦嘗試連接,rs232接口也不行(FX3UC正常連接)。就是連接不上。請問各位大佬,
是否基板有問題?有知道的,麻煩告知下。謝謝你了!
[ 此帖被青空の夏在2018-11-24 13:48重新編輯 ]
wworko
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 47 個
工控威望: 179 點
下載積分: 858 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2023-11-15
查看wworko的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-11-24 11:20
這個和基板沒有問題,應該是CPU沒有程序才報錯的吧。USB驅動不是已經安裝好了嗎?是不是你沒有選擇好連接路徑?