公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶。控制電源從隔離變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發(fā)現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 12060 個
工控威望: 19453 點
下載積分: 14628 分
在線時間: 2796(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-04
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-12-18 20:26
干擾無處不在,我們要做的就是嚴格按防干擾的措施布線或加裝消干擾裝置。否則干擾出現是隨機的、偶發(fā)的讓你無處可查
三人行者必有我?,擇其善者而從之