樓主  發表于: 2018-12-19 10:23
現在有個項目準備用MODBUS協議和機械臂做主從通訊 PLC作主站 機械臂作從站 PLC發命令給機械臂后 等待機械臂完成的過程 是不是讓PLC固定一段時間間隔去讀機械臂寄存器的數據 直到對應的寄存器給出事先設定好的寄存器值?
還有如果是多從站的輪詢機制 是不是搭配變址寄存器 然后固定間隔的去觸發MODBUS讀指令 去采集各下位機的數據?
有沒有做過類似項目的友人  大家一起討論一下思路呢  
我個人感覺這個的可行性應該是可以的 項目正準備這樣做
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 767 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-06-10
查看seafar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-20 18:24
可以把機械手定位完成的信號接到PLC,通訊啟動機械手動作,機械手定位完成信號反饋回來再去讀機械手狀態,或者用輪詢不寫的時候一直讀,比如D0=1,1#站讀,讀取完成SM8029觸發D0加一,D0=2,2#站讀,一直輪詢,當需要發送命令時,把讀指令全部斷開即可
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。