情況是這樣:
CCD發送一個距離的數據比如0.168過來,我PLC接收到,以ASCII碼形式顯示也是0.168,但十進制顯示數據就不是一樣的了。。。
如何才能轉換成十進制浮點數的0.168,或者比如,他發個168,怎么轉換成十進制的168
多謝各位大佬指點迷津
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2025-05-27
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-10 11:39
并沒有看到問題
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2025-05-27
查看yfcc923的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-10 11:42
圖片:
是這個指令嗎?