兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器。控制電路不會有問題。百思不得其解啊。
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2025-07-03
查看中文zhw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-13 20:01
供電電源容量過小或者供電線路電纜額定電流過小,造成交流接觸器通電線圈工作電壓異常