關于三菱plc,臺達plc中定位指令執行時,官方例程要求延遲一個掃描周期,為什么不能立即執行呢?前段時間有碰到一個編程師傅問他,據說不延遲,程序會很不穩定?求解?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1313 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3201 分
在線時間: 1061(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-02
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-20 22:19
這個是和內部的特殊繼電器有關系的 因為這2家的特殊繼電器都是會持續一個掃描周期  例如三菱的M8029(臺達的M1029)觸發后都是會持續一個掃描周期 所以官方肯定會建議你在連續定位的時候 需要間隔一個掃描周期