因設備在外地,據現場人員反映先燒一個PLC,詢問有無燒焊與接頭松動,得知沒有。連夜搞程序更換PLC,才用一天又燒一個,另一個現場人員才發現星三角起動30KW風機有兩根電纜沒接好,有松動。無語啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(si.yan) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui) 好貼好貼!
    dalao123
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1025 點
    下載積分: 10510 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2011-05-29
    最后登錄: 2025-07-31
    查看dalao123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-02-28 21:24
    沒有保險絲嗎?燒了應該是整個電路,怎么把plc燒料。
    plc