220V線圈接觸器接到380V上,或380V線圈接觸器接到220V上,是不是都會燒線圈,都是過流造成的嗎?
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2025-07-03
查看中文zhw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 20:26
引用
引用第2樓znz43于2019-02-27 11:49發表的  :
220V線圈接觸器接到380V上會燒
380V線圈接觸器接到220V上不會燒,但不能正常工作,吸力不夠,抖動。