三菱內置的以太網可以進行Modbus TCP通信嗎?它可以和匯川通訊嗎?求指教
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 616 點
下載積分: 1672 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-08-02
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-05 14:12
當然可以了,不過要編程,有專用指令;
不想編程的話有第三方模塊,很方便的: PLC信息化模塊.zip (903 K) 下载次数:886
這里有案例:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/102765731
https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/102765731