兩種接法都用了,觸摸屏和plc波特率設置9600,接上線PLC就RD閃爍SD沒反應,求高手指導一下
PLC 三菱FX3U
觸摸屏 威綸TK6070IQ
4w接法

2w接法
  
[ 此帖被gk1688在2019-03-20 18:15重新編輯 ]
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1263 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2025-08-06
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-20 12:12
采用2W接法就可以了,我用FX3G 485BD卡連威綸觸摸屏沒有問題