樓主  發表于: 2019-04-14 19:14
三菱PLC的定位指令中的頻率怎樣把它在觸摸屏上顯示為可以設定的速度?要通過怎樣的計算?如果我設定伺服的電子齒輪比使伺服電機每轉一圈要10000個脈沖,每一圈工作臺移動10mm。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1001 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-08-02
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-14 20:05
用10000脈沖/10mm=1000脈沖/mm, 如果觸摸屏上設定速度單位是mm/s,速度設定值*1000=定位脈沖頻率