描述:PLC設置
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱FX3U與昆侖通泰485通訊不上問題,昆侖通泰腳位 7+、8-    三菱485模塊RDA與SDA短接連接到屏7+, RDB與SDB短接連接到屏8-通電后RD指示燈閃爍,但是就是通訊不上,請各位幫忙分析一下,官網的人也說不清楚,大家多多指點,謝謝。屏設置、PLC設置如圖:
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 6775 點
下載積分: 12856 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2025-07-29
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-17 14:56
為什么不用編程口通訊啊。
樓主留言:
留著調試,謝謝 搞好了,就是有點坑昆侖通泰。