三菱QD75D4模塊,差動輸出公共端(側面綠色端子)怎么接,什么情況下要接,什么情況下不用接。請大神指教,謝謝
****************************學海無涯****************************
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 747 個
工控威望: 2123 點
下載積分: 4302 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2025-08-01
查看zhongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-19 21:59
引用
引用第1樓ymmfa于2019-04-19 12:03發表的  :
差動驅動器公用端子的接線:
當使用差動驅動器輸出型號 QD75D1/QD75D2/QD75D4 時,在差動驅動器公用端子和驅動器的差動接收器公用端子之間可能產生公用端間壓差。
為了消除公用端間壓差,要在 QD75D1/QD75D2/QD75D4 的差動驅動器公用端子和驅動器的差動接收器公用端子之間作連接。
當驅動器的公用端子是光電耦合器連接類型時,由于不存在公用端間壓差 所以不需要連接到 QD75D1/QD75D2/QD75D4 的差動驅動器公用端子 。


謝謝指教