樓主  發表于: 2019-05-02 10:45
我用的三菱mr-j4-a驅動器,用fx3ga 60mt控制。伺服son信號和EMG信號都有,為什么不能鎖軸,通電之后無報警。但是電機發出來吱吱聲音。我肯定伺服on信號是有的,數碼管的狀態也顯示伺服on了,這是為什么,請幫助
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 767 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2025-07-03
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-04 16:03
伺服用的220v電源是哪種?電子伺服變壓器還是那種,我遇到過電子伺服變壓器造成的此內故障。接入單相220試下
樓主留言: