樓主  發表于: 2019-05-28 11:39
我想起之前做個一個項目,是基恩士kv7500的PLC通過mecholinkIII控制了6臺安川的伺服電機,其中一臺伺服電機是400w的,配一個1:20的減速機,設置我是通過基恩士PLC軟件自動計算的。但是這個速度就是提不上去,只能放到25.00mm/S,在往上加的話只要一動就停機,并報過載錯誤,只能按這個速度運行。今天想請教諸位大師,遇到這種情況該如何解決,不勝感激。
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 776 點
下載積分: 801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-07-31
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-28 13:13
算出你電機現在是多少圈每分鐘。