我用一個1PG來控制一個MRJ2S,回原點復位后,自動運行時,電機只能正轉,不能反轉,就是只能往正數方向走。
我給#3 b8位是0
給#17的值是正轉17,反轉是-20.
自動運轉時只往一個方向轉,但運轉的值是對的。手動正反轉沒問題。
請大神指教一下。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 985 個
工控威望: 1164 點
下載積分: 13904 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-08-04
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-05 22:24
引用
引用第1樓lin10663于2019-06-02 08:55發表的  :
給#17的值是正轉17,反轉是-20<<<<??
17,19  21,23
所有搭配 26 與 28運轉狀況
26是否歸零或給正負位置都決定

.......

膩害了