  現在有一工程3個伺服。12個步進,12個步進走位置控制同時只有一個工作,精度要求不高走固定距離。準備用三菱系列PLC。各位大師有沒好的建議方法?關鍵是步進好像有種用I\O控制地控制器,有沒大師清楚的?步進用485好用不?謝謝大家的建議,最后用了I/O控制位置的。
[ 此帖被洱海雪在2021-01-23 13:56重新編輯 ]
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 17622 分
在線時間: 949(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-08-07
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-09 07:28
12步進是分散開嗎?如果距離稍遠,可以考慮用5臺FX3U-48MT做,走N:N通訊,每個站負責3個軸;也可用4臺FX5U,每臺4個站;
步進是有控制器的沒錯,就象伺服的放大器那樣,接脈沖信號及方向信號,沒用過485的,東西很便宜。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼