設備上現用FX3U系列PLC帶FX2N-4DA的模塊,在不改任何程序的情況下應該用FX3U-4DA還是用FX3U-4DA-ADP來替換?謝謝
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6647 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-07-31
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-13 11:24
引用
引用第1樓海你好咸于2019-06-13 11:11發表的  :
換FX3U-4DA吧,帶ADP的都只能安裝在左側,通道位置會有變化。從選型結果來看。。。

本人表示也沒玩過,

明白,謝謝
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6647 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-07-31
查看dwx123456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-13 16:57
引用
引用第4樓wangyuh7400于2019-06-13 15:07發表的  :
不管是換3u 4da還是3u 4da-adp程序肯定要改的,用Fx3u-4DA吧,個人認為Fx3u-4DA好用雖然稍貴點,ADP還要加個FX3u-CNV-BD

完全明白