一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 600 分
在線時間: 426(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2025-06-14
查看sanma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-01 15:04
水泵是三相380V50HZ的,客戶那邊的電源是三相220V60HZ,水泵是4KW,電機用角接可以不?會有什么問題,電流大概是多少?
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 618(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-08-01
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 15:47
三相380V電壓下降40%,就到了三相220V左右,水泵負荷下降多少才能不燒電機?接60HZ的話,電機轉速更快了,負荷會升高。真要接的話,負荷控制不了,電機不會馬上燒,但估計用不長。