一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2868 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2025-07-21
查看yyyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-08 14:07
圖片:
圖片:
圖片:
主機用的是FX5U-64MT,伺服是MR-JE-A,采用Modbus-RTU通訊協議。
PLC用modbus專用指令ADPRW ,示例是讀2B01H(反饋脈沖)的值,觸發通訊時提示伺服響應的報文異常。

這兩天嘗試了很多次修改都不行,希望有用過的大神指點一下問題出在哪里?

程序及PLC485模塊設置如圖:

伺服參數設置:PC70:站號為1,PC71:0121 ,PC72:0和1都試過,PF45:0。偶校驗,結束長度1位

tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3461 個
工控威望: 21000 點
下載積分: 35565 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-02
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-09 08:26
站號重復了吧,用MODBUS不會慢到讓你懷疑人生么?
自動化單機,生產線,項目編程調試!