三菱FX3GA加威綸TK6070IP的屏,同樣的程序,8套有2套不PLC和屏之間不能通迅,互換發現屏沒有問題,難道3GA的PLC這么差,請教各位大俠3GA的圓形接口RS422有參數設置嗎?現在搞不清是參數設置問題,還是PLC接口壞了?
majing2004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 125 點
下載積分: 506 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-02-02
最后登錄: 2025-06-21
查看majing2004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-10 17:59
PLC換了就可以,應該是PLC的問題,但不知是不是PLC有什么設置,之前和觸摸屏連接從來沒有設置過PLC,但2臺PLC差不多同時有問題又不確定是不是PLC硬件真有問題
majing2004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 125 點
下載積分: 506 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-02-02
最后登錄: 2025-06-21
查看majing2004的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-14 07:55
感謝解答,現在基本確定是PLC接口壞了