一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

豬尾139
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 140 點
下載積分: 797 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2025-07-17
查看豬尾139的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-21 13:25
各位大神  最近想學習 利用三菱plc 來控制窯爐溫度 我的思路是這樣的 利用三菱溫度模塊fx2n-4ad-tc來讀取溫度 然后 和我的設定溫度比較 pid 運算 然后利用模擬輸出模塊 4到20毫安輸出到我的調功器 改變輸出大小 來控制我的負載 我現在遇到的問題是 第一個設定溫度怎么和讀取溫度 來pid 預算 第二個是 怎么來控制4到20毫安輸出 剛剛入門小白 希望各路大神給點建議和指導