一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-07-28
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-29 11:08
三菱FX3U系列的PLC,可以輸入M1000Z0做觸點條件,F(xiàn)X3G系列的卻不可以,問三菱客服說沒有為什么,就是不能用,有沒有哪位大神有沒有什么解決辦法呀
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3689 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-29 12:31
我試了,F(xiàn)X3G的確不行。

但先用FX3U這樣寫上,再改變PLC類型為FX3G就行。 但不知道灌進去會不會報錯。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步