樓主  發表于: 2019-09-17 14:45
            設備是用 臺達的變頻器, 控制一個電機旋轉,電壓是3相380V的。  用的485的通訊方式。  目前有個問題是, 當電機 轉速達到高速(2000rpm), 然后停下來的時候, 要等很久。 我知道 是因為慣性原因。  老板想讓電機 很快的停止下來, 有兩個方案,  1是加一個剎車,  2是用變頻器正反轉的功能,
             假設:此時正轉 速度2000 rpm。 突然停止發送正轉命令,此時電機由于慣性的作用還在繼續正轉方向高速轉動,這時我輸入反轉命令。 當電機正反轉交替的那段時間。電機會停止。然后才開始反轉。 我在交替的時候, 停止發送反轉命令,  電機不就停下來了嗎。請問這樣 有什么隱患沒有。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11062 分
在線時間: 3592(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-02
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-17 15:42
在電機風葉軸加一個制動剎車,和變頻信號連接