一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

xingyu003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 201 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2025-08-02
查看xingyu003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-19 14:37
37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
jia172
家家
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 7417 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2025-03-15
查看jia172的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-20 16:21
風機有帶剎車嗎?