      求指點三菱Q PLC自帶以太網口與愛普生6軸機器人怎么通訊,最好有個通訊例子就好了。是用MC協議還是用套接字通訊?通訊格式也不知是什么樣的?
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1098 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-08-01
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-11 16:02
如果通訊量不大,可以采用無協議通訊,Q做服務器,EPSON的通訊指令非常好用的。我用四軸的時候寫過很多。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1098 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-08-01
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-11 22:08
你要試