現有客戶使用的國產智能電量儀表4塊,使用的MODBUS與組態王通訊,每次只要發生斷電情況,4塊電量儀表就會有1、2個燒損,輕的通訊無輸出,嚴重情況整個儀表損壞無顯示。同樣的儀表在別的電氣盤里沒有接通訊就沒事,燒的經常是接了通訊輸出的,不知道是什么情況,
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1001 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-08-02
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-11 22:31
485通訊線是不是沒屏蔽,或屏蔽接地不良。如果還不行可以考慮增加通訊隔離器。