一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

電氣工作者1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 200 點
下載積分: 608 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2025-05-14
查看電氣工作者1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-16 09:01
主機是CJ2H-CPU66-EIP的,從機是CP1L-EM40DT-D,我現在需要走以太網IP通信來實現用主機控制從機動作,然后從機給主機發送動作完成信號,

在歐姆龍軟件里面沒有看到CP系列PLC
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 4321 點
下載積分: 13682 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2025-05-29
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-17 07:59
因為CP系列CPU內置以太網不支持EIP
這兩個CPU都是歐姆龍的,都支持Ethernet(FINS/TCP),可以用這個協議組網,配合SEND/RECV指令通訊。
樓主留言:
真誠感謝!