我已經試過電容前串了四個工字型10MH電感,但奇怪的是第一次有用,電機是緩慢啟動的,但之后再按啟動就無效了,然后繼續串接了電感電阻是60歐左右,也是第一次啟動有用,第二次就沒用。。。
另外各位還有其它方法沒。比如帶通訊功能的調速器,或者可以有單相變頻器嗎?(有12個這種電機)
dmf790101
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 7225 點
下載積分: 13837 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2016-02-27
最后登錄: 2025-08-06
查看dmf790101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-18 10:18
我這邊有單相變頻器  臺達的  你要怎么控制