目前用3U在做沖床上下料,伺服的速度很快,碰到極限開關總會跑過了,求教極限開關的信號給plc還是接到伺服驅動器上面,才能讓伺服立即停止呢
sichuan0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 134 點
下載積分: 30712 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2016-02-17
最后登錄: 2025-08-06
查看sichuan0608的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-09 16:15
建議接到伺服本體,伺服的LSP和LSN信號OFF伺服會立即停止,接到PLC的IO上面需要邏輯處理,伺服高速運動的時候反饋不及時,邏輯處理不好容易跑過!