首先感謝論壇上各位大神對以往問題的解答!現在有新問題,請各位指教,謝謝!
問題1:現在帶232串口的設備都支持MODBUS協議(RTU和ASCII)嗎?或者說怎么樣判斷一個具有232串口通信的設備是否支持MODBUS協議?
問題2:將232口轉成485之后有什么用?能增加地址之類的信息然后掛在485總線上走MODBUS通信協議嗎?
問題3:請問多個232設備與PLC怎么通訊?
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 2020 點
下載積分: 476 分
在線時間: 648(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2025-08-07
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-18 16:04
問題1:看說明書是否有MODBUS協議說明。
問題2:232口轉成485看設備是否支持MODBUS協議,232口及485口不一定就是走MODBUS協議。
問題3:支持的通信協議決定。

RS-232通信距離:15米。
RS-485通信距離:50米-150米不等。(有中繼可更長。)

RS-485接口(串口),可以走N種通信協議其中一種。比如 MODBUS協議,Profibus協議,CANopen協議,CC-Link協議,DeviceNet協議等。

RJ-45以太網接口(網口),可以走的通信協議。比如 MODBUS TCP協議,ProfiNET協議,S7協議,CC-Link IE協議等。(以太網可以同時走多種通訊協議)
[ 此帖被wanzhen2006在2020-01-18 16:18重新編輯 ]