廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1473 分
在線時間: 1775(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-08-06
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-08 17:05
圖片:
圖片:
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
    1:你這個意思是2個回路共用1個N線,按設計標準就是違規的,
   :2:關于N線能并聯不: TN-C系統如果2臺變壓器在一個配電室,N線可以并到一起,配電室相當于一個接地點;如果是2個變壓器不在一個配電室,2個地網,并了違規的,會有雜散電流的
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1473 分
在線時間: 1775(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-08-06
查看塞外海島的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-08 18:04
描述:并列運行條件如下
圖片:
可以并聯,實際運行一般都是分段運行的;倒負荷的時候并聯下,或者一段進線故障母聯自投;