一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 738 個
工控威望: 3632 點
下載積分: 11929 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-08-01
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-26 16:45
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
江流天地外
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 642 點
下載積分: 254 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2025-07-01
查看江流天地外的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-26 22:06
變壓器接線組別相同,變壓比相同,容量比大于三分之一,可以并聯運行。
樓主留言:
不是并聯變壓器 是并聯零線